#13890
-
hab eine doofe frage: residualPower: 300 Habe ich in der config. Dadurch sollte doch ein Netzbezug von 300W möglich sein, und ich 3KWh.... oder hab ich da was verbaselt? Danke für die fixe Hilfe! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Answered by
VolkerK62
May 26, 2024
Replies: 1 comment 47 replies
-
zeig mal bitte die komplette Config. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
47 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Richtig.
Bei
threshold: 0
gilt als Einschaltschwelle " Anzahl Phasen x mincurrent x 230V ".Ansonsten gilt der eingestellte Wert als Schwelle.